请问"无功不足,电压下降"是怎么回事呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:20:51
根据这个公式来 △U´=[PR+(Q-Qc)X]/Un
从上面来看,应该是电网中用户产生的无功Q太多(感性负载引起),所以需要投入电容器(容性负载)以Qc来减少无功
而经常听到的是 "无功不足,导致电压降低"
这里的 "不足",是指电容器生产的无功太少,而不是指整个电网的无功不足吧,恰恰相反,此时应该是整个电网无功过多
不知道我这样的理解对吗

感性负载太多引起的。你这样的理解对。

不太对。
公式: △U=[PR+(Q-Qc)X]/Un 是对的,是通用公式,但解释有问题。
从上面公式来看,当Q=Qc时,△U最小。Q是用户消耗的无功,Qc是投入电容器补充的无功,二者之差才是从系统吸收的无功。当用户消耗的无功与补偿电容器的无功相等时,导线上电压降最小。也就是用户消耗的无功Q太多(感性负载引起),所以需要投入电容器(容性负载)以Qc来补充无功。
如果消耗的无功太多,没有投入电容器或投入的电容器太少,就会造成从系统取无功,就是我们说的“无功不足”,这才是我们经常听到的“无功不足,导致电压降低”。
定性地说,当用户用电设备功率因数比较低时,用电设备消耗大量无功,也就是当地“无功不足”,会使总负荷电流增大,从而使线路上的电压降增大,由于电源电压一定,电压在线路上损耗增大了,到用电负荷侧当然就是“电压下降”了。

错!首先电网用户只会消耗无功,如:电机、变压器等。电容也是要来增加无功的,而不是减少。